請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
xbc5620924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 226 點
下載積分: 561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 16:38
頻繁啟動是由于管網實際壓力不穩定造成的。1、增加或者減小設定壓力值,2、加大水泵的揚程 3、或者改變增泵時間這可能性很小水泵揚程決定,運行多長時間也達不到設定值。  如果LZ用了幾年近期才出現的問題還是先檢查一下管網有無漏水, 或者管網里是不是有氣體參入。 LZ仔細想想。
樓主留言:
這是自來水供水系統,系統就在用水量增大時,系統壓力低于設定下限時,PLC啟動備用泵,壓力突然增大,出現過沖。而PID表又不能再短時間內把主泵(大)的壓力降到設定上限值以下,造成PLC又停止剛啟動的備用工頻泵,造成頻繁啟動。現在就是想避免這個重復啟動。。

主站蜘蛛池模板: 免费黄色网址在线播放| 热99久久| 欧美在线你懂的| 黄色日韩网站| 色天天综合| 尻逼久久| 在线免费看毛片| 综合激情婷婷| 国产精品久久久久久久y| 国产在线观看中文字幕| 天天在线欧美精品免费看| 手机看片福利盒子久久青| 亚洲视频在线一区| 黄色网免费观看| 在线观看网站黄| 欧美播放| 最新国产网址| 久久亚洲国产最新网站| 永久福利盒子日韩日韩免费看| 日韩一区二区中文字幕| 夜夜摸夜夜操| www夜夜操com| 91在线观| 亚洲天堂国产| 亚洲精品在线播放视频| 成人sese| 国产卡一卡二卡三| 在线观看视频免费| 黄瓜视频在线看| 黄色黄页网站| 国产一区二区三区丶四区| 亚洲国产一区二区三区| 欧美国产精品不卡在线观看| wwwcom黄| 四虎影视库www111we86h| 欧美性受| 中文字幕片| 欧美一区二区三区不卡视频| 91中文视频| 在线观看黄色x视频| 九九精品国产99精品|