樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
wjc16868
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 193 點
下載積分: 733 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2007-10-18
最后登錄: 2025-01-18
查看wjc16868的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-08 15:34
PID不好用吧,我以前碰到個這個問題,后來用PLC寫PID就解決了

主站蜘蛛池模板: www.九九热| 污视频网站免费| 四虎aⅴ| 日韩国产一区二区| 亚洲国产高清精品线久久| 99久久99这里只有免费费精品 | 亚洲国产一区二区a毛片| 日本ssswww大学生| 四虎影院新网址| 亚洲国产欧美在线不卡中文| 视色在线视频| 蜜桃精品视频在线| 日韩欧美一区二区三区中文精品| 欧美午夜色视频国产精品| 成人毛片免费在线观看| 一区二区色| 成人a毛片手机免费播放| 国产在线拍揄自揄视频不卡99| 亚洲 欧美 国产另类首页| 久久久久香蕉| 伊人五月综合| 91原创视频在线| 国产99热在线观看| 色综合久久天天综线观看| 青青草这里只有精品| 1717she精品视频在线观看| 在线看视频你懂的| 久久久影院亚洲精品| 中国欧美日韩一区二区三区| 四虎成人在线| 国产麻豆精品一区二区| 一级@片| 性欧美处| 五月天欧美| 黄色短视频免费在线观看| 欧美久久伊人| 最近最新中文字幕在线第一页| 黄瓜网| 91精品导航在线网址免费| 99热精品成人免费观看| 啪啪伊人网|