樓主  發表于: 2012-01-07 21:54
本人有一臺安川∑-Ⅴ系列的伺服器,就拿來學習用,電機軸不接任何負載,PLC用的是FX1N-40MT,我設置了伺服的一些參數,讓其處于位置控制模式中,有接入伺服ON信號,警報復位信號,位置偏差清零信號,脈沖信號,旋轉方向信號,定位指令用的是絕對位置指令DRVA,試機前無任何報警,上電的師傅,伺服顯示的是bb,當伺服ON信號接通時,伺服顯示FUN,當我發脈沖給伺服器時,驅動器就報過流,瞬時最大負載的警,但我電機沒帶任何負載,怎么會瞬時最大負載,不解啊,高手們,知道這是為什么嗎?怎么弄讓伺服不再出現這樣的報警,懇請大俠們,伺服在位置模式,用什么指令,該注意些什么之類的,怎么讓伺服轉起來?謝謝了。
專心學工控技術,請各位幫忙指教
xiesensheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 125 點
下載積分: 564 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2020-01-04
查看xiesensheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-08 13:36
檢查伺服驅動器至伺服電機的動力電源線相序是否連接正確?

主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区在线| 精品999久久久久久中文字幕| 四虎传媒| dy8888影院午夜看片| 国产成人ae在线观看网站站| 一区二区三区视频网站| 四虎国产在线| 91麻豆国产香蕉久久精品| 在线播放黄| 四虎影院在线网址| 4虎影院在线观看| 国产91情侣在线精品国产 | a一级黄| www.欧美com| 日本黄色小视频在线观看| 一个色亚洲| 人人澡人人澡人人看青草| 91久久偷偷做嫩草影院免费| 在线毛片免费| 久久精品视频16| 亚洲一一在线| 亚洲国产中文字幕在线观看| 久久精品桃花综合| a级片在线观看视频| 一品毛片| 韩国自拍偷自拍亚洲精品| 亚洲欧美久久精品一区| 亚洲香蕉伊在人在线观看9| 麻豆视频免费在线播放| 天堂影院在线观看mv| 精品久久中文久久久| 亚洲成a人一区二区三区| 亚洲一区二区三区在线免费观看| 女性成人毛片a级| 大黄毛片| 成人免费大片a毛片| 四虎tv| 91手机看片国产福利精品| 久久新| 视频三区精品中文字幕| 真人午夜a一级毛片|