控123
走自己的路
級別: 家園常客
|
謝謝樓上的朋友,謝謝了,各位所說的都查了可問題還在。如果是接近開關受到干擾該如何處理呢? |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
是否為此點的光耦有點問題?你換個輸入點試試, |
---|---|
|
thcgw
級別: 略有小成
|
是否將PCL到接近開關的導線更換了?軟導線在長期的、輕微的、頻率較高的震動中,產生疲勞斷裂造成的。 |
---|---|
|
yyy313
大樹
級別: 略有小成
|
這一般是接近開關的質量問題。換了新的就能用,說明線路和PLC都沒問題! |
---|---|
|
wuyh1972
級別: 略有小成
|
先讓停機近接一直有信號,看輸出是否有信號, 1如果輸出一直有信號,PLC輸出點壞, 2如果沒有,而輸入點有,那說明相關聯的控制還有問題,要檢查, 3如果這樣就可以,說明近接還有問題!! |
---|---|
|
lty504351
級別: 論壇先鋒
|
接近開關指示燈亮,不代表就一定有輸出,或者說輸出電壓不夠或者輸出電流太小都是有可能的 ,一定要量一下輸出電壓怎么樣 |
|
---|---|---|
|