日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

zungli
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 177 點
下載積分: 723 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-09-18
最后登錄: 2019-11-08
查看zungli的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-25 20:49
圖片:
我有一組加熱棒,總共是10根,并聯在一塊,通過一個接觸器一個溫控器控制,我現在要監控每一根加熱棒的好壞,萬一其中一根壞了要能馬上顯示出來????????急需良方,謝謝了!

我想到的辦法:1,利用分流原理并接個電流表監控。客戶說不理想,最好指示燈顯示。
2,利用分流原理并接個電流繼電器,繼電器上常開點接指示燈顯示監控。價格貴了點
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-01-05
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-26 14:12
引用
引用第8樓堅士人于2011-12-25 22:47發表的  :
直接并聯一指示燈(內阻要比加熱棒大多)就可以了,就像保險燒了指示燈亮。

此法不可行,完全錯誤。電熱管是380V的,如果并聯在電熱管旁,等于指示燈直接接380V電源,己經常亮了,和電熱管是否斷路無關。如果指示燈是220V的,那并上就燒了。
保險絲并指示燈是可行的,因為保險絲未斷時電阻很小,產生的壓降不能提供足夠電壓使指示燈點亮,大電流是經過保險絲的。當燒斷后,指示燈和負載串聯,電流全部經過指示燈,只要指示燈的工作電壓等于電源電壓就不會燒毀,正常點亮,提示保險絲己斷。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。

主站蜘蛛池模板: 亚洲国内| 亚色在线| 成人影院在线观看kkk4444| 久久国产精品高清一区二区三区| 亚洲欧洲国产经精品香蕉网| 久久精品一区二区三区不卡| 亚洲青草视频| 精彩视频一区二区三区| 国产精品久久精品| 伊人干| 国产精品成人第一区| 四虎影视在线影院www| 亚洲成人第一| 亚洲黄色毛片| 老司机免费午夜精品视频| 黄色激情网址| 日日摸夜夜搂人人要| 欧美性精品hd在线观看| 在线观看91香蕉国产免费| 欧美在线观看一区二区三| 2018天堂网| 四虎成人精品| 欧美在线综合| 在线国产区| 四虎影院在线免费观看| 国产精品视频999| 精品欧美日韩一区二区三区| 伊人不卡| 亚洲综合一区二区精品久久| 免费污片在线观看| 99久久丝袜腿交| 国产91精品露脸国语对白| 欧美金妇欧美乱妇xxxx| 一区二区三区视频网站| 亚洲人在线视频| 国产一区二区三区日韩| 国产丝袜制服在线| 一本一道久久综合狠狠老| 国产欧美日韩中文字幕| 日韩成人国产精品视频| 最新孕交videosgratis|