在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 15:55
用SM403,END后處理

主站蜘蛛池模板: 国内a级毛片免费···| 久草高清视频| 欧美高清成人videosex| 亚洲第一黄色网址| 91秦先生视频在线| 她也啪在线视频| 免费视频久久久| 在线精品国产第一页| 免费人成在线视频播放2022| 黄色激情网站| 成人欧美一区二区三区视频不卡| 亚洲欧美一区二区三区九九九| 四虎永久在线精品| 91精品国产综合久久青草| 真人视频一级毛片| 玖玖精品视频在线观看| 中文字幕在线永久在线视频2020| 日本精品卡一卡2卡3卡三卡四| 久热99这里只有精品视频6| 在线视频 亚洲| 好紧好爽视频| 亚洲欧洲国产精品| 久久精品国产亚洲aa| 亚洲精品美女久久久aaa| 黄瓜视频在线观看| 一级免费毛片| 日韩在线欧美高清一区| 午夜不卡福利| 91精品福利视频| 色综合久久中文字幕| 欧美交性又色又爽又黄| 亚洲黄色免费| 免费在线观看视频高清| 91免费小视频| 久久国产精品二区99| 91私拍| 亚洲成人高清在线| 一区二区三区网站在线免费线观看| 欧美伊人网| 国产小视频免费观看| 日韩欧美一区二区久久黑人|