日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-12 16:28



機械位置如圖所示,無論滑塊是在圖中的位置1還是位置2,均讓伺服電機正轉向右行走,直到接觸到右限位開關,(此處也可以用相對定位指令,無論在何處均發一固定數目的脈沖向右行走,保證能走到近點開關的右側),延時0.5秒后啟動原點回歸指令,中斷允許,以600R/分的速度向左行走,到達近點開關后以60轉/分的寸動速度行走(擋板的長度超過絲杠的最小螺距,保證在X10為OFF前找到Z信號)。

在X10為ON后,檢測到Z信號X0上升沿時,置位M3,使電機停止運轉,此時認為是原點

PLC為臺達EH2

疑問:1、首先,此方案是否可行
      2、用中斷的目的是由于Z信號寬度比較窄,怕PLC響應不了
      3、以前沒用過中斷,不知道中斷是不是這樣用,手冊上說外部中斷(I001,X0),沒能理解什么意思
      4、伺服編碼器Z相輸出為差分輸出時,怎么接到PLC的X0上

最好能按照我說的這種思路改成正確的PLC程序,謝謝各位大俠

我寫的程序, 臺達PLC原點復歸程序帶中斷求解.zip (13 K) 下载次数:711

PLC程序部分截圖,請指正

[ 此帖被gaoziyuan在2011-12-12 21:31重新編輯 ]
rqhan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 169 點
下載積分: 569 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-08-09
最后登錄: 2025-01-08
查看rqhan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-09 22:52
沒必要用Z軸信號吧,為什么不直接用X10呢?

主站蜘蛛池模板: 毛片亚洲毛片亚洲毛片| 亚洲a级毛片| 亚洲天堂久久新| 四虎影视在线播放| 2021国产成人午夜精品| 久久久99精品免费观看精品| 亚洲综合啪啪| 久久99国产亚洲精品| 久色成人| 国产成人精品亚洲一区| 亚洲精品二三区伊人久久| 亚洲 欧美 视频| 国产欧美精品一区二区| 美国黑人特大一级毛片| 国产在线播放成人免费| 亚洲性欧美| 亚洲国产欧美在线成人aaaa| 国产16页| 国产一级特黄生活片| www卡一卡二卡三| 亚洲欧洲国产精品久久| 亚洲国产精品丝袜在线观看| 国产欧美日韩中文字幕| 黄色一级短视频| 精品国产一区二区在线观看| 伊人成人在线观看| 亚洲91在线视频| 久久精品国产精品亚洲综合| 成人a视频高清在线观看| 一级免费黄色毛片| 精品国产免费观看一区| 天天做天天爱天天爽综合网| 一区二区网站| 图片区小说区欧洲区| 黄色污污视频在线观看| www.色黄| 欧美在线精品一区二区三区| 春色视频一区二区三区| 欧美精品综合一区二区三区| 伊人影视在线观看日韩区| 亚洲一级香蕉视频|