網上關于PLC控制伺服電機,原點回歸的方法,大多都是用近點信號+Z相脈沖的方法,參考臺達PLC編程手冊ZRN的介紹為:

當伺服的近點信號為ON時,開始以設定的寸動速度運行,直至近點信號為OFF,伺服停止

我想問的是,如果用Z相脈沖,怎么讓他停止。

利用近點信號+Z相脈沖,我理解的意思是,近點信號為ON后,到下一個Z相脈沖來到時,停止。但EH2的近點信號輸入必須為X10——X17,怎么才能靠Z相斷開X10——X17啊,是不是說用近點信號為ON時,置位一個M,當Z相到時,復位M,但這樣是不是受掃描周期的影響,不知道是不是這樣,請各位幫忙解釋下,或提供相關程序。

另外,我用的安川的伺服電機,把Z相接到X0上,為什么X0的輸入指示燈常亮,即使伺服靜止時也是常亮,我的接線為CN1的19腳接+24V,20腳接到X0,PLC公共端S/S接0V,求原因
andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-12 16:35
引用
引用第3樓niningtt于2011-12-09 10:49發表的  :
近點信號+Z相脈沖,近點信號主要是作為速度切換的一個信號,當檢測到近點信號,將以低速運轉。大家沒有說必須近點信號+Z相脈沖+ZRN來實現,程序怎么寫誰能決定。但要說明的是,為了原點定位的精度,這個停止信號就需要用中斷

自己摸索著寫了一段程序,大哥幫忙看下

主站蜘蛛池模板: 免看一级a一片成人123 | 真实国产乱子伦视频 | 午夜爱爱小视频 | 精品综合一区二区三区 | 欧美黄业 | 亚洲欧美激情视频 | 一本久道久久综合狠狠爱 | 四虎影院最新地址 | 久久久亚洲国产精品主播 | 国产综合久久久久 | 亚洲国产精品成人久久 | 四虎国产精品永久在线播放 | 久久久精品久久久久久 | 视频一区 欧美 | 四虎影视884a精品国产古代 | 亚洲欧美综合在线观看 | 一级做a爰片性色毛片新版的 | 55夜色66夜色国产精品站 | 国产99视频精品免费视频免里 | 国产日韩免费视频 | 最新国产福利在线观看 | 韩国毛片在线观看 | 国产性猛交xx乱 | 日本免费高清视频 | 123成人网| 久久国产免费观看精品 | 国产精品亚洲四区在线观看 | 亚洲一区二区三区在线视频 | se色综合视频| 久久久国产99久久国产久 | 国内精品自在自线视频香蕉 | 黄色短视频免费在线观看 | 亚洲精品亚洲人成在线播放 | 最新亚洲情黄在线网站 | 丝袜美腿一区二区三区 | 日本69色视频在线观看 | 亚洲午夜精品久久久久 | 亚洲视频免费在线看 | 国产性猛交xx乱 | 欧美激情黑人 | 欧美视频区|