網上關于PLC控制伺服電機,原點回歸的方法,大多都是用近點信號+Z相脈沖的方法,參考臺達PLC編程手冊ZRN的介紹為:

當伺服的近點信號為ON時,開始以設定的寸動速度運行,直至近點信號為OFF,伺服停止

我想問的是,如果用Z相脈沖,怎么讓他停止。

利用近點信號+Z相脈沖,我理解的意思是,近點信號為ON后,到下一個Z相脈沖來到時,停止。但EH2的近點信號輸入必須為X10——X17,怎么才能靠Z相斷開X10——X17啊,是不是說用近點信號為ON時,置位一個M,當Z相到時,復位M,但這樣是不是受掃描周期的影響,不知道是不是這樣,請各位幫忙解釋下,或提供相關程序。

另外,我用的安川的伺服電機,把Z相接到X0上,為什么X0的輸入指示燈常亮,即使伺服靜止時也是常亮,我的接線為CN1的19腳接+24V,20腳接到X0,PLC公共端S/S接0V,求原因
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-09 10:49
近點信號+Z相脈沖,近點信號主要是作為速度切換的一個信號,當檢測到近點信號,將以低速運轉。大家沒有說必須近點信號+Z相脈沖+ZRN來實現,程序怎么寫誰能決定。但要說明的是,為了原點定位的精度,這個停止信號就需要用中斷

主站蜘蛛池模板: 毛片免费视频网站 | 日韩午夜在线观看 | 国产一区日韩二区欧美三区 | 一级特黄欧美 | 手机色在线 | 国产丝袜久久 | 黄色一级片段 | 亚洲热在线 | 免费看91| 性欧美高清久久久久久久 | 天天综合在线观看 | 亚洲综合亚洲 | 久久99热只有频精品6不卡 | 欧美xxxxhd高清极品 | 四虎影院免费网址 | 精品热久久 | 四虎国产精品一区二区 | 国产高清精品久久久久久久 | 欧美高清hd视频免费播放 | 国产三级在线看 | 四虎影院免费在线播放 | 国产大片91精品免费看3 | 四虎影视永久在线精品免费 | 国产综合久久一区二区三区 | 国产精品免费综合一区视频 | 天天综合视频网 | 亚洲日本一区二区三区在线 | 朝桐光亚洲专区在线中文字幕 | 亚洲 欧美 在线观看 | 日本一区二区三区精品视频 | 四虎影院永久网址 | 久草视频一区 | 四虎免费影院ww4164h | 国产欧美日韩高清专区手机版 | 老司机福利在线免费观看 | 四虎免费在线观看 | 深夜在线视频 | 天堂网在线www资源网 | 成人在线综合网 | 欧美网站在线看 | 精品极品三级久久久久 |