        最近我公司的一條新的生產線調試,在調試中發現一個問題:兩臺160KW的繞線涼電機的控制柜上的電流指示用的是500/5的電流互感器,電流表是的500/5的6L2,互感器有兩相兩個,電流表一個在柜的盤面上,另外一個在現場(遠程20米),現場的電流信號還需要供給PLC用的電流變送器用,電流變送器再經過模擬量模塊來輸入給PLC用的變量。原來的兩個互感器是并在一起的,兩塊電流表是串在一起的,廠家的設計可能是防止互感器中的一個會出現故障吧!所以兩個并在一起,起動時兩個電流表顯示的最大值為200-250A,明顯不對。經過分析后,重新接線,一個互感器各接一個電流表。接線后又出現了新的問題:盤,面表的顯示與現場測量的值基本一致,但是遠程表顯示的只有實際值的80%,互感器更換后,故障依舊,因為必須取電流作為電機控制的參數,所以現場的電流值必須準確,所以問題不解決現場的自動控制無法實現,只能手動操作。
         很奇怪的問題,后來經過分析,我個人認為是放電纜時的失誤造成的,當時沒人相信啊!我只能自我處理,從互感器單獨放一根兩芯線到現災場使用,結果問題馬上解決。
         我的分析是這樣的:因為當時放電纜時是我公司電工自己放的,所有動力電纜全部用鋼管套上,且所有的控制電纜信號電纜全部集中在幾個鋼管中,由于鋼管穿過電纜的時候,鋼管也相當于一個互感器,也送到現場的電流信號也是小電流信號,所以造成信號可能相互低消,造成了顯示的電流值明顯偏小。

         這是一個調試經驗,說給大家聽聽,希望對大家有用。
綠色的微笑
techo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1126 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2010-05-09
最后登錄: 2015-11-29
查看techo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-11 12:35
電流互感器只能通過所測的電纜,通過信號線,其他的東西,坑定會有所變化的

主站蜘蛛池模板: 黄色片小视频| 91不卡视频| 色综合久久一区二区三区| 悠悠在线观看精品视频| 无遮免费网站在线入口| 欧美精品超清在线播放| 黄色污污视频在线观看| 国产香蕉视频在线| 国产福利影院| 国产黄色一级网站| 91综合在线视频| bb毛片| 国产情侣免费视频| 黑人超大巨茎| 网址在线观看| 天天操天天干天天插| 久久久国产精品视频| 3344在线观看永久免费| 美国毛片网| 欧美日韩在线精品成人综合网| 国产99精品在线观看| 久久久国产这里有的是精品| 日韩中文欧美| 久久亚洲热| 国产成人精品久久二区二区| 99在线观看精品视频| 中国国产高清一级毛片| 四虎久久精品国产| 免费观看一级特黄欧美大片| 91福利片| 九色国产| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久| 悠悠色影视| 亚洲综合免费视频| 欧美日韩精品国产一区二区| 久久久精品久久久久久 | 日本色午夜| 夜色精品国产一区二区| 在线天堂中文字幕| 久久精品国产清白在天天线| 99国产在线|