最近在外調試,碰到一點情況,大家幫忙分析下
調試一電控柜,前2天好好的,后期突然就啟動變頻電機,空開就跳了,幾次都這樣,查線,電機U,V,W沒短,沒問題,后來查到,電控柜電機的電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓,接地線是接在電控柜背板上的.短開接地線后,就正常了.
大家調試的時候,有沒碰到這種問題?
電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓是怎么來的?有可能是開關電源或是變頻器引起的?
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-11 16:47
我在外調試多年了,我想應該是你的接地線沒有接好,或者是你的柜體的接地沒有達到標準,造成接地電阻太大,所以才會形成1,7V的電壓存在,如果可靠接地的話,就不會有這種現象,而且屏蔽線的外層屏蔽層也必須與柜體的接地體可靠連接,電機端與現場的屏蔽線也必須與電機的外殼和設備基礎可靠接地。就能完全消除變頻器,直流調速器,大功率用電設備,頻繁起動設備,電焊機等最容易造成干憂信號源。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jx_einstein)
  • 綠色的微笑

    主站蜘蛛池模板: 5566成人免费视频观看| 91福利免费视频| 久久99国产精品久久99| aaaaa国产毛片| 久久这里知有精品99re66| 一区二区成人国产精品| 久久久国产成人精品| 美女黄频视频a美女大全| 久久国产精品-久久精品| 中文字幕视频一区| 四虎国产精品永久在线播放| 鸥美毛片| 精品久久久中文字幕| 亚洲五月激情综合图片区| 91高清国产视频| 性感毛片| 国产精品视频公开费视频| 性欧美精品videofree高清hd| 免费观看四虎精品成人| 成人软件视频| 国产精品免费综合一区视频| 亚洲国产欧美日韩第一香蕉| 亚洲免费一区| 久久99热精品免费观看k影院 | 麻豆影音| 91亚洲国产成人久久精品网址| 中国国产一级毛片视频| 久久这里只精品热免费99| 亚洲伊人久久综合| 夜夜综合网| 四虎影院观看视频| 很黄很污的视频| 成人免费黄色| 国产自在自线午夜精品视频| 在线污视频| 毛片在线看免费版| 91免费视| 网址你懂的在线观看| 国产精品免费看久久久| 欧洲1区二区三区二页| 一个人免费播放在线视频看片|