日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

gsj791898717
沒有傘的孩子必須努力奔跑!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 437 點
下載積分: 5931 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2023-07-19
查看gsj791898717的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-08 10:37
前幾天在外調試項目時,遇到這樣一個問題 。有一個單相電機同步電機 采用電容移相式 來實現正反轉 由于客戶現象比較簡陋 也不知道是哪個人做的設備 沒有接中間繼電器中繼 電機反轉的那一路的PLC觸點燒壞 導致PLC一上電(不管有沒有運行) 電機反轉 我用萬用表量一下PLC輸出端子 已經燒壞(短路) 然后我把這一路改到PLC另外一路上 重寫PLC程序 上電 問題解決 運行反轉2次后 PLC點再次燒壞 最后把這一路加上中間繼電器中繼 最終問題解決 但是我沒有明白 為什么有一路不容易壞 另外一路卻這么容易呢? 還有在電容大小選擇時要注意什么呢 根據電機的什么參數來計算還是?
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-25
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-08 16:11
如果是交流接觸器建議在線圈兩端并一個滅弧器,可延長PLC點的壽命。加直流中間繼電器擴大觸點容量在驅動接觸器比較靠譜,在直流中間繼電器線圈兩端接一個IN4007的二極管作為虛流二極管也能延長plc輸出點的壽命(針對繼電器輸出類型的PLC)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gsj791898717) 熱心助人
  • 溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
    全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手

    主站蜘蛛池模板: 蜜桃在线www免费观看 | 一区二区视频在线观看免费的 | 能看的毛片| 日韩手机在线视频 | 99热这里只有精品6免费 | 成人国产精品一级毛片视频 | 一级a毛片免费观看久久精品 | 亚洲国产精品综合一区在线 | 免费在线观看污网站 | 精品 日韩 国产 欧美在线观看 | 国产欧美成人免费观看 | 成人免费黄色网 | 韩国毛片网站 | 精品在线免费观看视频 | 亚洲三级免费 | 国产成人精品免费视频大全麻豆 | 久久永久免费视频 | 91精品视频在线免费观看 | 中文字幕一区二区三区永久 | 国产农村一一级特黄毛片 | 亚洲欧美视频一区二区三区 | 色综合久久最新中文字幕 | 成人合成mv福利视频网站 | 综合网女女网 | 免费黄色小视频在线观看 | 亚洲妇人成熟性成熟美女 | 四虎影院免费看 | 国产看片一区二区三区 | 亚洲第一免费视频 | 色婷婷一区二区三区四区成人网 | 手机看片福利久久 | 欧美aaa级片| 亚洲国产成人精品久久 | 狠狠色欧美亚洲狠狠色www | 黄色在线免费观看 | 色涩播| 日本加勒比在线观看 | 伊人久久大香线蕉综合热线 | 黄色在线播放视频 | 四虎最新影院 | 欧美片在线观看 |