日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

qwe123zxclk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-06 18:46
工控機與臺達VFD-B(1.5KW)變頻器通訊,變頻器接了一臺800W三相電機(空載),變頻器接地線都沒接(只接了電源輸入,電機輸出,還有通訊線),USB轉485用的是普通導線(USB轉485接口網上買來20元),出現如下問題:
1、通訊不穩定:工控機控制變頻器運行一段時間后(大概幾分鐘),出現通訊失敗,需工控機上重新連接才可以再次通訊,連接后幾分鐘再次出現通訊失敗。
2、工控機讀變頻器的參數有:輸出頻率、輸出電壓、輸出電流、輸出功率、輸出轉速,這5個參數讀數跟變頻器面板上顯示都一致,但是有一個問題,當變頻器輸出頻率給定為50HZ時,電機轉速大概有2940轉/分,變頻器跟工控機都顯示轉速為69轉/分,怎么會差這么多?是不是得自己用頻率來算出轉速?還有這5個參數中,哪幾個顯示的是準確值?
techo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1126 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2010-05-09
最后登錄: 2015-11-29
查看techo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-10 09:08
變頻器就是一個干擾源,,我記得臺達變頻器通訊就是電話線的水晶頭,你直接轉成RS232 應該就可以了吧
techo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1126 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2010-05-09
最后登錄: 2015-11-29
查看techo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-10 09:10
還有轉速你應該在變頻器里面設置的,速度才會和你的實際值相同

主站蜘蛛池模板: 97精品伊人| 一级毛片特级毛片黄毛片| 伊人成人在线| 日本高清在线精品一区二区三区| 亚洲精品欧美| 天堂中文在线资源| 毛片基地免费观看| 国产在线视频在线| 伊人久久精品午夜| 婷婷综合在线| 国产~aaaaa熟sao妇视频| 四虎国产精品永久地址99| 久久好看视频| 亚洲一区二区三| 亚洲福利视频网| 国产亚洲欧美日本一二三本道| 免费看91| 99视频精品免视3| 日韩欧美网| 怡红院一区| 色综合天天综合网国产人| 操伊人| 免费特级黄毛片在线成人观看| 国产精品网站在线进入| 一区二区三区福利| 欧美激情观看一区二区久久| 884hutv四虎永久7777| 天堂网2017| 国产区一二三四区2021| 亚洲成年网站| 亚洲综合色网| 国产欧美日韩一区二区三区视频| 久久大| 狠狠久久综合| 色综合激情网| 综合激情六月| 亚洲欧洲免费视频| 日本爱爱爱视频| 国产精品伦视频观看免费| 岛国在线最新| 欧美日韩在线成人|