一臺三菱變頻器帶兩個同功率風機,時而運行正常,時而運行中出故障,故障提示是OC2,查知是定速中過電流斷路,要點1是檢查輸出是否短路,接地;要點2是負荷是否有急速變化

現在的問題是具體怎么來做?檢查輸出到底是怎么個檢查方法?對于風機,負荷會有急速變化的情況嗎?

補充,還有一臺變頻器帶兩個風機,完全和上述配置一樣,參數設置均一樣,運行一直正常,兩者在一處,為何會有差別發生?

請大家指教
skysea
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 200 點
下載積分: 715 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2007-10-05
最后登錄: 2023-05-05
查看skysea的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-20 12:16
先判斷電機正常與否(電氣與機械),再考慮變頻器問題

主站蜘蛛池模板: 性欧美高清短视频免费| 日本a黄| 国内精品久久久久久久久久久久| 色播久久| 免费一级性片| 日韩性网站| 亚洲欧美综合| 国产四区| 毛片直接看| 国产高清乱码无卡女大生| 一区二区免费在线观看| 九九热香蕉视频| 黄色大片毛片| 久草性视频| 中文字幕一区视频一线| 老司机在线精品视频91免费观看| 她也色视频在线| 日本一区二区三区精品视频| 四虎国产精品永久地址51| 久久精品亚洲一级毛片| 久久亚洲精品中文字幕| 亚洲乱码一区| 国产www色| 四虎永久在线精品2022| 久久久久久国产精品三级| 亚洲女人影院想要爱| 久久综合激情| 99黄色片| 日日日日日日日日日日| 亚洲精品不卡在线| 亚洲视频二| 激情欧美人xxxxx| 国产丝袜诱惑| 成人中文字幕在线| 亚洲天堂最新网址| 亚洲一区二区三区四区在线| 国产成人精品无缓存在线播放| 四虎永久免费最新在线| 国产精品4p露脸在线播放| 欧美色妞网| 亚洲欧洲另类|