日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看adidas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-19 00:33
一臺三菱變頻器帶兩個同功率風機,時而運行正常,時而運行中出故障,故障提示是OC2,查知是定速中過電流斷路,要點1是檢查輸出是否短路,接地;要點2是負荷是否有急速變化

現在的問題是具體怎么來做?檢查輸出到底是怎么個檢查方法?對于風機,負荷會有急速變化的情況嗎?

補充,還有一臺變頻器帶兩個風機,完全和上述配置一樣,參數設置均一樣,運行一直正常,兩者在一處,為何會有差別發生?

請大家指教
hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-05-01
查看hjd105的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-20 16:01
  這個我見得多了!你首先要拆掉其中一個風機的線,然后再單獨運行其一個風機.如果沒有問題的話就是拆掉的那個有問題了.反之就是未拆的那個有問題.引起0C2的原因很多:線圈短路,電機軸承不好,電機軸承走外圈.變頻器本身有問題等等.你可以仔經細分析看看.

主站蜘蛛池模板: 国产91剧情 | 亚洲国产成人欧美激情 | 亚洲自拍小视频 | 99久久99久久精品免费看子 | 亚洲国产美女视频 | 国产天堂在线一区二区三区 | baoyu116.永久免费视频入口 | 精品国产国产综合精品 | 亚洲乱码视频在线观看 | 成人午夜久久精品 | 日韩手机视频 | 中文字幕欧美亚洲 | 国产精品久久久精品视频 | 欧美在线精品永久免费播放 | 国产精品视屏 | 福利在线国产 | 亚洲美女高清aⅴ视频免费 亚洲美女毛片 | 四虎影视精品永久免费网站 | 一级毛片成人免费看a | 日本一卡二卡≡卡四卡精品 | 日本三级午夜理伦三级三 | 欧美影院推理片免费看 | 在线观看黄色片网站 | 中文字幕一二三四 | 色在线网| 四虎麻豆| 一区二区三区四区视频在线 | 美女视频毛片 | 91 色| 久久精品国产一区二区 | 国产精品视频国产永久视频 | 国产成人在线看 | 成人一级 | 欧美在线看视频 | 国产a久久精品一区二区三区 | 69视频免费在线观看 | www.天堂在线观看 | 国产香蕉成人综合精品视频 | 中文字幕一区二区三区久久网站 | 亚洲综合欧美在线 | 大香久久 |