選用輸出信號為數字的信號的傳感器,傳感器工作電壓為5V,直接輸入PLC高速計數輸入端可以嗎?是否需要信號變送器?
shenwq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shenwq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-18 14:22
選用的是光柵位移傳感器,此傳感器輸出的脈沖高電位為5V,而查一般PLC輸入端為24V,不想使用同軸編碼器來做這個系統,因為系統要求不高,如果使用同軸編碼器需要提高機械傳動部分的加工精度來保證輸出不失步,利用位移傳感器檢測執行情況比較經濟,這樣如果在實際使用中出現失步可以立即補償。
我想知道PLC輸入在接入開關信號和脈沖信號時是否是不同電壓等級?用模塊來解決我是知道的,但是現在我想盡量簡化系統,最終目的是控制成本最低。
shenwq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shenwq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-18 18:40
謝謝各位,我已經查到PLC輸入端輸入脈沖信號時,可以輸入信號為5~24V,我選用的傳感器輸出電流小于10mA,電流在7mA左右。

主站蜘蛛池模板: 一级特黄aaa大片大全| 91精品久久久久亚洲国产| 伊人婷婷色| 久草精品视频| 免费国产成人手机在线观看| 久久厕所精品国产精品亚洲| 中文字幕精品一区| 欧美夜夜操| 2020最新国产精品视频| 综合色伊人| 欧美成狂野欧美在线观看| 伊人色综合97| 欧美在线观看一区二区三| 99色网站| 亚洲国产网站| 九九九免费视频| 亚洲骚| 亚洲福利影院| 黄污视频在线观看| 成人激情综合网| 直接看黄| 精品久久久久亚洲| 亚洲国产精品一区二区不卡 | 黄色美女网| 国产美女视频免费看网站| 日日摸夜夜爽人人添| 久久综合九九亚洲一区| 伊人久久综合| 亚洲尹人| 四虎最新影院| 久草看片| 成人福利在线观看| 精品特级一级毛片免费观看| 中文成人在线| 国产亚洲精品视频中文字幕| 色妹子综合| 综合久久久久久| 亚洲一在线| 污视频大全| 欧美精品在线一区二区三区| 国产91美女|