     請教各位前輩,星三角一直困擾我,想請您們幫我解決這個問題,先在這里謝謝您們對我的幫助。問題是這樣的,一般電機名牌上是這樣的標示Y380V;△220V;若電機(額定220V的)接變頻器時,若變頻器輸出三相380V,那么電機就接成Y型;若電機接變頻器時,若變頻器輸出三相220V,那么電機就接成△型;這樣對不對?。如果這樣是對的,那么Y—△降壓啟動怎么理解呢?我用三相電,單相時是220V,三相時是380V,但是在Y—△降壓啟動啟動中接的外接電源都是三相380V.請問這是為什么?他怎么與變頻器相連接時的接法不一樣呢?還有怎么根據需要選電機型號及功率。5.5KW水泵要不要Y—△降壓啟動?謝謝!
百渡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2011-10-10
最后登錄: 2016-11-16
查看百渡的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-10 23:03
電機銘牌的電壓是指線電壓,非相電壓。你所指的兩種變頻電機接法沒錯。△接220V    Y接380V    5.5KW的水泵電機不能在工頻下星三角啟動。

主站蜘蛛池模板: 国产一区不卡 | 美女一级毛片免费不卡视频 | 香蕉伦理| 亚洲一区精品中文字幕 | 性欧美日韩 | 日韩在线综合 | 欧美视频免费播放 | 中国性受xxxx免费 | 日韩亚洲一区中文字幕 | 免费观看毛片的网站 | 日韩手机在线免费视频 | 成人毛片100部免费看 | 欧美黄色性视频 | 午夜67194| 伦韩国2020理论片在线观看 | 欧美高清夜夜片a | 亚洲欧美视频在线 | yy6080久久亚洲精品 | 日本伊人色 | 亚洲美女视频免费 | 色婷婷一区二区三区四区成人 | 好看的视频免费大全 | 免费在线亚洲 | 久久福利影院 | 久久亚洲一区二区 | 四虎影院观看视频在线观看 | 四虎精品永久在线 | 四虎影视院 | 五月sese | 四虎影视在线麻豆国产 | 中文字幕激情视频 | 日韩在线手机看片免费看 | 亚洲国产高清美女在线观看 | 日本精品视频一区 | 性做久久久久久久久老女人 | 欧美在线视频一区二区三区 | 成人黄色在线观看视频 | 四虎影视国产在线观看精品 | 67194成人手机在线 | 香蕉免费一区二区三区在线观看 | 色五阁|