     請教各位前輩,星三角一直困擾我,想請您們幫我解決這個問題,先在這里謝謝您們對我的幫助。問題是這樣的,一般電機名牌上是這樣的標示Y380V;△220V;若電機(額定220V的)接變頻器時,若變頻器輸出三相380V,那么電機就接成Y型;若電機接變頻器時,若變頻器輸出三相220V,那么電機就接成△型;這樣對不對?。如果這樣是對的,那么Y—△降壓啟動怎么理解呢?我用三相電,單相時是220V,三相時是380V,但是在Y—△降壓啟動啟動中接的外接電源都是三相380V.請問這是為什么?他怎么與變頻器相連接時的接法不一樣呢?還有怎么根據需要選電機型號及功率。5.5KW水泵要不要Y—△降壓啟動?謝謝!
百渡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2011-10-10
最后登錄: 2016-11-16
查看百渡的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-10 23:03
電機銘牌的電壓是指線電壓,非相電壓。你所指的兩種變頻電機接法沒錯。△接220V    Y接380V    5.5KW的水泵電機不能在工頻下星三角啟動。

主站蜘蛛池模板: 亚洲国语| 怡红院成人影院| 成人激情四射网| 国产欧美日韩一区| 综合亚洲一区二区三区| 欧美综合区| 91久久国产综合精品| 91香蕉国产亚洲一区二区三区| 亚洲免费在线观看视频| 天天做天天爱夜夜爽毛片毛片| 2021国产精品| 成人精品国产亚洲欧洲| 日韩亚洲综合精品国产| 亚洲天堂视频在线观看| 黄色一级片段| 国产丝袜精品丝袜在线看| 国产精品国产三级国产爱网| 亚洲欧美中文在线观看4| 亚洲第一视频| 黄瓜视频成年污| 国产精品全国探花泡良大师| 91精品成人免费国产| 热久久免费视频| 正在播放一区| 天堂综合| 国产全部视频在线播放| 国内精品视频免费观看| 色5月婷婷| 久久精品免费观看| 亚洲欧美在线视频观看| 亚洲视频一二三| 欧美天堂在线| baoyu网| 天天操免费视频| 91精品丝袜| 欧美h片在线| 99在线观看精品免费99| 欧美一区二区三区不卡| 综合色在线| 亚洲伦理一区二区| 欧美一欧美一区二三区性|