我們現在的變壓器是1250KVA,滿負荷是1900A,功率因數是0.98  我想把無功不到1,這時變壓器的電流會減少嗎?能少多少?
kmwjs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 109 點
下載積分: 544 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-05-21
最后登錄: 2019-02-20
查看kmwjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-12 23:47
你要增加11KW的容量并不取決于功率因數的高低.主要看變壓器的負荷率,一般不超過變壓器額定容量的85%就行.也就是系統的實際電流與變壓器額定電流的比值.

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩精品在线观看| 中文字幕第233页| 国产深夜福利在线观看网站| 色妞欧美| 日韩综合在线视频| 亚洲丝袜中文字幕| 看毛片网| www.国产精品| 制服丝袜在线网站| 欧美日韩国产精品综合| 在线精品福利| 深夜福利免费在线观看| 67194成人在线观看| 一级黄色免费片| 久久亚洲精品成人| 在线免费欧美| 天天综合色网| 精品欧美一区视频在线观看| 国家一级毛片| 制服丝袜中文字幕第一页| 老司机午夜精品视频你懂的| 最好免费观看高清视频大全| 四虎影视网址| 国产精品二区三区| 国产特黄特色的大片观看免费视频 | 香蕉视频观看| 国产成人麻豆精品| 久草综合视频| 真人特级毛片免费视频| 久久成人国产精品二三区| 亚洲综合色网| 一个人看的免费高清视频| 欧美一区二区三区视频| 大肚孕妇xxxx视频| 国产悠悠视频在线播放| 播9公社在线精品中文字幕| 久久久久久精| 色综合激情| 最新69成人精品毛片| 亚洲激情成人| 日韩成人综合网|