采用的是CC-LINK現場總線控制,在電控柜附近則直接用I/O模塊,所有電源都由一個大的總空開控制(包括PLC 、CC-LINK模塊、I/O模塊及24V電源)。
假設分別在CC-LINK現場總線控制模塊和I/O模塊上接一個急停按鈕和一個異常指示燈。
PLC為Q系列,程序如下:

X000(急停)    X001(異常復位 )    Y000(異常燈)

LD  X001           AND   X000         MOV   K0    D0
LDI  X000                                       MOV   K1   D0
LD>   D0   K0                                 OUT  Y000


正常情況下:按下急停按鈕,異常指示燈亮;松開急停按鈕,指示燈滅!
但是,在不按急停的情況下:將總空開拉掉再送電,接在CC-LINK現場總線控制模塊上的異常指示燈亮;而接在I/O模塊上的異常指示燈卻不亮。(在不拉空開的情況下使用PLC  “ RSET”按鈕 對PLC進行復位,得到的結果也是一樣的!)

請各位幫我分析一下 謝謝!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 13:38
重點檢查自動刷新參數設置
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-23 09:17
像1樓所說的,用軟件診斷
”-“CC-Link 診斷”-“監測其它站…”-“如果暫時出錯則為無效站”
看看是不是這樣設置的!

主站蜘蛛池模板: 日本久久久久久中文字幕 | 国产精品久久永久免费 | 一级黄色大片视频 | 夜色资源站www国产在线资源 | 日韩在线第二页 | 一区二区三区影视 | 色视频网站在线观看 | 亚洲国产天堂久久综合网站 | 欧美成人三级一区二区在线观看 | 亚洲免费一级片 | 看一级毛片 | 久久黄色网址 | 免费看黄网址 | 草色网 | 唯美久草| 内地毛片| 我色综合| 欧美成在线播放 | 一级全黄视频 | 高清永久免费观看 | 亚洲激情在线观看 | 国产一区二区三区免费在线视频 | 欧美精品亚洲精品日韩1818 | 亚洲图片小说区 | 一区二区三区四区精品 | 免费一级片在线 | 小次郎在线收藏家 | 老司机午夜精品视频在线观看免费 | 又湿又紧又大又爽a视频 | 中文国产欧美在线观看 | 四虎永久在线 | 四虎免费在线视频 | 欧美黑人一区二区 | 欧美久久综合性欧美 | 久久精品全国免费观看国产 | a级毛片免费在线观看 | 亚洲视频精选 | 午夜限制老子影院888 | 欧美成人精品一区二三区在线观看 | 天天射一射 | 91在线视频免费播放 |