我用EM231熱電阻模塊的AIW0接著K型熱電偶,Q0.0接的固態繼電器,用PID向導做了個溫度控制,有幾個地方不明白。
1.對于我這個試驗,在向導中的過程變量的低限和高限的設定有什么要求嗎?我這樣設定可以嗎?實際要控制水溫在50度的恒定。
2.如果按照我向導的設定數值,我在PID塊中的setpoint參數里寫入50.0,是不是就是設定目標溫度50度的意思呢?
3.PID做好了,實際監控恒定在55度左右,我設定的是50度,要高出5度,我試著往水杯里加水,溫度降到50后,為什么PLC馬上就輸出了,溫度馬上又上去了,有恒定在55度了,這是為什么?

請大家解答一下我這幾個疑問,謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 16:47重新編輯 ]
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-08 18:28



大家看這個調節面板,我設定值設置成45,為什么溫度又在50度左右徘徊呢?感覺好像差5度,是不是哪里沒設置好?

主站蜘蛛池模板: 亚洲4区| 国产一区在线观看视频| 草久免费视频| 久久精品国内一区二区三区| 亚洲精品在线免费观看视频| 黄色a一级视频| 欧美疯狂性猛xxxx另类| 亚洲精品在线影院| 国产91中文| 欧美性xxxx极品hd欧美| 色综合啪啪| 日本xxx在线观看免费播放| 外国毛片在线观看| 亚洲日本色| 免费一级毛片在线播放| 毛片在线观看网站| 欧美 亚洲 中文字幕| 影院成人区精品一区二区婷婷丽春院影视| 国产午夜精品福利久久| 综合久久综合| 欧美国产综合视频在线观看| 性做久久久久久久久男女| 高清一区二区在线观看| 免费看www视频| 久热99这里只有精品视频6| 午夜爱爱网| www.黄色免费网站| 在线毛片免费| 亚洲se网| 四虎成年永久免费网站| 免费特黄一级欧美大片| 国精视频一区二区视频| 最新精品国产| 你懂的在线视频播放| 999色综合| 四虎成人精品国产一区a| 欧美爽爽网| 亚洲综合第一| 日本精品久久久久中文字幕 1| www.四虎.com| 亚洲a级|