我想請教大家一個關于PID設定值的問題具體如下
我設計了一個溫差控制程序,有兩個溫度傳感器探測一冰水池的送水溫度和回水溫度,通過模擬量輸出模塊控制變頻器的頻率來控制其溫差應在4.5-5.0之間,我想用溫差(4.5-5.0)作為PID的變量PV,其值得范圍按正常分析應很小例如為0.01-0.1之間的某一值,假設溫控器的取值范圍為0-100度那么PID的設定值我設為0.047(想設為4.7度),經PID運算后輸出值應該是0.0-1.0之間還是0.00-0.1之間呢?這是關鍵問題假如輸出值在0.00-0.1之間那么送到模擬量輸出模塊的數字應很小及輸出頻率很低,如果這樣的話我能不能把0.00-0.1的實數乘以10后作為輸出值來控制,




cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 5020 分
在線時間: 9548(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-11
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-24 08:14
引用
引用第1樓睿智plc于2011-07-24 07:43發表的  :
怎么沒人幫俺解釋這個問題


因為你連基本的機型都沒有說。

S7-300的PID功能塊的輸出介于0.0~1.0 之間。你可以在對PID的輸出進行轉換,必須,FC106的線性轉換輸出……

主站蜘蛛池模板: 欧美久久综合网| 国产二三区| 97天天操| 亚洲国产免费| 五月情天| 国产麻豆精品视频| 欧美性色xo在线| 精品日韩在线视频一区二区三区| 在线观看麻豆| 热久久最新地址| 77788色淫网站女女免费视频| www欧美视频| 欧美日韩中| 在线黄色网| 四虎地址8848| 成年美女黄网站色| 欧美成人aaaa免费高清| 九九精品国产兔费观看久久| 在线观看精品视频一区二区三区| 色综合综合网| 成人看片| 精品综合久久久久久88小说| 99这里只有精品在线| 色综合久久中文字幕| 一级毛片免费视频网站| 青青精品| 国产2| 黄黄网站| 一级片免费视频| 精品日韩在线视频一区二区三区| 亚洲国产一区二区三区在线观看| 亚洲热在线视频| 欧美区在线播放| 成人a免费α片在线视频网站| 美女网站视频在线| 中文字幕制服丝袜| 国内精品久久久久久久久 | 一97日本道伊人久久综合影院| 老司机午夜免费视频| aaa成人永久在线观看视频| 久久综合桃花网|