請叫一下:
    想用NPN型接近開關去控制PLC的輸入端口(原來是行程開關  接法就是COM--行程開關常開--X0),NPN型接近開關我用萬能表量了一下,棕線接+24V  藍線接0V (開關電源供電)  在接近開關OFF時,黑線帶+24V電,也就是說黑線與棕先搭在了一起,,在接近開關ON時,黑線為0V,也就是說黑線與藍線搭在了一起,請問一下懂行人,該如果去接。如果將PLC的COM接開關電源的0V,黑線接X0,那么在接近開關OFF時,不是PLC上的COM和XO之間有一個24V的電壓??這樣會不會燒壞PLC?不敢試,也許不是這樣接的?請高手指教,謝謝。
colicher
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看colicher的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-25 21:33
謝謝各位:
    這個圖我也看過了,但這個圖只能說明在接PLC上自帶的電源的時候的接法。我的意思也許2樓的仁兄沒有明白,主要是

1《在接近開關OFF時,黑線帶+24V電》這樣正常嗎?是不是我買的NPN接近開關的特例,還是全是這樣的。
2  那么在外接開關電源的情況下,帶+24V的黑線會不會燒壞PLC。
colicher
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看colicher的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-04 20:26
謝謝各位老兄幫忙,我基本上清楚了。

主站蜘蛛池模板: 情趣五月天 | 毛片123| 三级视频在线观看 | 免费在线色视频 | 久久精品这里有 | 福利91| 亚洲一区免费 | 免费观看视频的网站 | 国产精品成人69xxx免费视频 | 日韩精品免费在线观看 | 欧美一区欧美二区 | 一本到卡二卡三卡免费高 | 成人在线小视频 | 免费观看国产网址你懂的 | 久操视频免费 | 性欧美video另类3d | 中国大陆一级毛片 | 日韩 欧美 综合 | 综合久久影院 | 亚洲天堂一级片 | 亚洲黄页 | 亚洲天堂中文字幕在线 | 综合欧美日韩一区二区三区 | 国产特黄特色的大片观看免费视频 | 伊人久久久久久久久香港 | 四虎影院网址大全 | 青草草在线 | 日本www视频在线观看 | 2022年国产精品久久久久 | 四虎影视www四虎免费 | 在线播放成人毛片免费视 | 天天综合天天做天天综合 | 麻豆精品视频 | 色婷婷亚洲精品综合影院 | 亚洲精品第一国产综合高清 | 秋霞国产一级特黄 | 在线视频观看免费 | 国产精品久久久久久久久夜色 | 亚洲欧美中文字幕在线网站 | 91popr国产在线观看 | 一区二区在线播放视频 |