請叫一下:
    想用NPN型接近開關去控制PLC的輸入端口(原來是行程開關  接法就是COM--行程開關常開--X0),NPN型接近開關我用萬能表量了一下,棕線接+24V  藍線接0V (開關電源供電)  在接近開關OFF時,黑線帶+24V電,也就是說黑線與棕先搭在了一起,,在接近開關ON時,黑線為0V,也就是說黑線與藍線搭在了一起,請問一下懂行人,該如果去接。如果將PLC的COM接開關電源的0V,黑線接X0,那么在接近開關OFF時,不是PLC上的COM和XO之間有一個24V的電壓??這樣會不會燒壞PLC?不敢試,也許不是這樣接的?請高手指教,謝謝。
zhugw_690420
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhugw_690420的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-29 13:44
外接開關電源可以,棕色的接+24V藍色的接0V連COM端黑色的接輸入端.

主站蜘蛛池模板: 四虎影视精品| 国产毛片a级| 欧美交片| 亚洲一区免费看| 国产aaa毛片| 久久免费精品| 在线精品国内视频秒播| 麻豆一区二区| 成人在线网| 色视频观看| 欧美一区二区三区不卡| 四虎www成人影院观看| 四虎精品永久免费| 久久国产免费福利永久| 中文字幕伊人| 久久久久久久性| 国产永久在线视频| 国产成人精品本亚洲| 自拍毛片| 久草社区在线| 国产大战开裆丝袜高跟美腿| 大色综合色综合资源站| 中文天堂最新版在线精品| 四虎影院最新地址| 国产福利在线永久视频| 另类色区| 国产99高清一区二区| 亚洲码一区二区三区| 深夜在线看| 高清国产激情视频在线观看| 一级做a爱免费观看视频| 日韩欧美综合视频| 亚洲激情视频网| 成人va视频| 特级一级毛片视频免费观看| 日韩在线高清| 真正国产乱子伦高清对白| 精品视频免费播放| 3344在线| 永久免费看黄在线播放| 久久99九九精品免费|