一個電機要實現轉速的控制,要求100轉/分,打算用模擬量控制轉速,可以實現比如0-10V的模擬信號來控制變頻器0-1000轉的速度嗎?誤差能有多大。具體怎么實現?
請大家指教,謝謝
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-13 11:22
       誤差能有多大?這個得看你使用的變頻器性能怎么樣了,如果選用無傳感器矢量變頻器,則誤差不大,不過樓主的方案有可能不太適合,模擬量控制多多少少會有波動,影響控制精度。如果精度要求要高的話推薦樓主選用DANFOSS的FC302變頻器,它可以直接輸入電機轉速進行控制,至于設定的轉速對應的輸出頻率,讓變頻器自己計算,這樣控制精度較高!樓主要做的就是用通信方式把設定的轉速寫入變頻器即可!
    如果樓主要求控制精度高而且非要用模擬量控制的話,建議在電機軸上加一個編碼器!在PLC里采用PID控制!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(注冊中心) 熱心助人

    主站蜘蛛池模板: 夜色亚洲| 宅男lu66国产在线播放| 999精品在线| 黄色你懂的| 一级特黄网站| 日韩在线观看中文字幕| 亚洲激情小视频| 国产91色| 欧美视频在线观看免费最新| 欧美成人三级一区二区在线观看| 亚洲激情a| 黄色带三级1| 久久久免费观看视频| 国产精品手机视频一区二区| 一个色综合网| 性欧美巨大| 国产精品手机视频| 毛片网站在线播放| 国产区综合| 香蕉在线精品一区二区| 亚洲国产精久久久久久久| 国产亚洲小视频| 国产成人一级| 制服丝袜综合网| 久久精品区| 亚洲精品日韩专区在线观看| 亚洲是色| 青青精品| 高清视频大片免费观看| 久热网| 三级黄色小视频| 免费人成视网站在线不卡 | 天天色天天拍| 草草视频在线免费观看| 免费观看一级毛片| 91亚洲国产成人久久精品网址 | 国产在线精品一区二区高清不卡| 色天天综合色天天碰| 欧美啪啪做| 亚洲欧美一区二区三区久久| 亚洲是色|