日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

xyl35
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 229 點
下載積分: 558 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-08-11
最后登錄: 2023-10-16
查看xyl35的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-04 17:20
最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的。現在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換。現在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


開人心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 496 點
下載積分: 4232 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2006-09-12
最后登錄: 2024-09-04
查看開人心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-04 22:45
我改過,一個智能模擬壓力表,4-20MA輸入,4-20MA輸輸出那種。用壓力表模擬電流信號控制變頻器,壓力傳感器用空壓機自帶的一般是上限1.6MPa對應20MA。單獨加一個控制箱安裝這些器材,我用  HS11FA-200/38的雙擲刀閘轉換工\變頻

主站蜘蛛池模板: 成人国产第一区在线观看 | 在线视频黄 | 久久久久久国产精品免费免费 | 美国一级免费毛片 | 久草综合在线观看 | 我我色综合 | 天天五月天 | 淫五月天 | 美女福利在线观看 | 色爱综合网在线观看 | 中文无码久久精品 | 欧美视频免费在线播放 | 免费一级毛片免费播放 | 亚洲一区二区三区高清视频 | 五月婷婷中文 | 亚洲精品视频免费在线观看 | 久久精品福利 | 国产欧美第一页 | 国产欧美日韩精品第三区 | 奇米影视亚洲四色8888 | 亚洲天天做夜夜做天天欢人人 | 中文字幕色 | 丝袜久久 | 欧美在线精品一区二区三区 | www.91香蕉| 国产一区二区三区免费观看 | 国产成人精品免费视频大全五级 | 欧美日韩国产另类一区二区三区 | 884aa在线看片 | 三级韩国三级日产三级 | 在线看片中文字幕 | 色综合久久中文字幕 | 日韩精品 欧美 | 妞色网| 婷婷色爱区综合五月激情韩国 | abc119影院成人免费看 | 亚洲区一 | www色婷婷| 最新亚洲国产有精品 | 欧美高清在线精品一区二区不卡 | 亚洲欧美综合国产精品一区 |