樓主  發表于: 2011-06-01 10:32
用三菱FX2N PLC通過485通信的方式控制松下VF100變頻器。PLC連接HMI

通信協議是MODBUS,RTU模式

控制要求:1控制控制電機的正,反轉,停止,緊急停止,異常復位。

               2.通過HMI輸入頻率

               3. 通過HMI顯示輸出頻率,輸出電壓,輸出電流

               4.通過HMI顯示變頻器工作異常的報警信息。



現在不談緊急停止,異常復位,以及報警功能

現在就是電機正,反轉,停止,HMI輸入頻率,顯示輸出頻率,輸出電壓,輸出電流的功能

有一個頭痛的問題。

MODBUS通信協議采用詢問式通信方式,我要讓變頻器返回輸出頻率,電壓,電流,就要先發送一個詢問碼,然后變頻器返回信息,這個系統開機就要一直刷新顯示這個三個參數,也就是說要PLC要一直詢問,然后變頻器一直返回參數信息,那么其他控制命令該如何輸入呢?本人是新人,還望大蝦多多指教!
如果我表述不夠清楚,請發帖指教!

主站蜘蛛池模板: 亚洲三级在线免费观看 | 桃花综合久久久久久久久久网 | 91色综合| 免费国产视频 | 全免费a级毛片免费看 | 日韩孕妇孕交在线视频 | 成人免费在线视频网站 | 久久99热这里只有精品国产 | 永久黄网站色视频免费观看 | 制服丝袜第一页在线观看 | 免费色网站 | 亚洲第一色图 | 四虎影视在线观看2022a | 伊人黄色 | 欧美成人午夜免费福利785 | 色性网| 日韩在线视频免费播放 | 国产成人精品免费视频大全可播放的 | 色狠狠一区二区 | 伊人色在线 | 亚洲一级特黄 | 亚洲国产一| 四虎综合| 在线伊人网 | 欧美一区二区三区免费播放 | 国产孕交 | 99久久久精品 | 精品久久久久不卡无毒 | 老司机在线永久免费视频观看 | 免费在线观看污网站 | 日本精品一区二区三区在线视频 | 亚洲综合精品一二三区在线 | 91手机看片| 欧美精品高清 | 成人a视频在线观看 | 亚洲视频99 | 在线免费观看黄色网址 | 免费观看欧美一级特黄 | 一国产大片在线观看 | 18以下岁毛片在免费播放 | 久久香蕉国产精品一区二区三 |