lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
就是說一般的單泵控制的話,用一個變頻器和一個壓力傳感器就搞定了,那么3臺泵呢?選什么方式比較好 |
---|---|
|
yuzhongmanbu
級別: *
|
用變頻器,現在市場上有專用供水變頻器。說明書上都有很多恒壓供水的方案,買回來按照說明書做就好了。丹佛斯、愛默生的比較好 |
---|---|
|
xh00783
級別: 探索解密
|
看你用在哪里。如果是賣設備的話,用控制器或者PLC。文本 好忽悠點 自己做實驗就壓力表和變頻器就行 |
---|---|
|
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
|
其實只要不做人機什么的,用個帶PID的控制器完全可以取代PLC。 |
|
---|---|---|
|
xbc5620924
級別: 略有小成
|
用PLC的PID功能發出模擬信號來控制變頻器實現恒壓供水 畢竟自己編的PID程序穩定性好 有一定技術含量 程序修改起來方便 利于改造, 恒壓就是給定一個目標值 使一個變量穩定在這個值上 形成閉環控制. |
---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
|
PLC PID,控制靈活,可以舉一反三,練手不考慮成本,用這個比較好。 |
|
---|---|---|
|
天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園常客
|
我們正在開發中。。。。。最方便采用微電腦控制器,不受變頻器品牌 功能影響,接線少PID控制也不錯,比變頻器自帶的功能要好得多!不妨試試!www.zpdq.net QQ: 17925 95232 手機:158 2221 0719 |
|
---|---|---|
|