樓主  發表于: 2011-05-24 20:49
1.公司的一個風機安裝了變頻器,我測量空開處的電流是45A,變頻器輸出的電流是95A,低了50A,這樣的話,是不是就是節能呢?

2.還有一臺小功率7.5KW的電機在50HZ的運行下,變頻器輸出的電流是10A,空開側的電流是8A這樣算不算節能呢?

3.這個節能是怎么算出來的,電流小了就是節能嗎?是P=UI這樣算嗎?怎么算省電了嗎?有什么公式來計算省電了嗎?

4.變頻器所謂的省電具體體現什么地方呢?水泵?風機?還是?比如200KW的空壓機安裝了變頻器會節電嗎?
兜里真沒糖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看兜里真沒糖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-24 20:55
95a?  多大的變頻器啊? 很大了
可以搞個工頻變頻切換。。

主站蜘蛛池模板: 国产精品无码久久综合网| 久久久久久国产视频| 四虎永久网站| a级高清观看视频在线看| 国产成人精视频在线观看免费| 中文字幕一区二区三| 免费网站在线观看高清版| 黄色小视频在线观看| 国产在线观看入口| 一区二区三区影视| 四虎影视永久地址| se色综合视频| 四虎影视最新| 九九久久精品视频| 一区二区三区免费精品视频 | 另类av| 影音先锋在线亚洲精品推荐| 久久精品a一国产成人免费网站| 玖色网| 大桥未久与黑人中出视频| 视色在线| 亚洲一区播放| 欧美久久综合| 91精品国产91久久久久久麻豆| 亚洲国产美女视频| 欧美18videosex性视频| 综合在线观看| 香蕉免费一区二区三区| 国产精品入口果冻| 黄色免费一级| 综合欧美一区二区三区| 久久精品视频观看| 亚洲欧美日韩精品永久在线| 亚洲精品欧美综合四区| 麻豆视频福利| 国产91免费在线| 日韩中文有码高清| 在线免费观看黄色网址| 污黄瓜视频| 麻豆视频传媒| 成人在线高清|