日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-07 18:54
圖片:


今天修一臺數控設備時遇到一個問題(是GE—FANUC系統),感覺有點困惑

該機床應用了多個壓力傳感器,傳感器信號經模數轉換后送plc輸入端口。(注:PLC輸入狀態由于其他因素無法監控)

維修中,檢查傳感器模擬量信號時,發現在壓力有明顯變化時(由4MP變?MP),模擬電壓卻沒有變化

我分別對A+/A-和A+/SHIELD端子測量,兩組測量結果都一樣,均為11.4V,

將傳感器的A+線路與A/D轉換板脫開,量得傳感器側A+與SHIELD為11.4V

與其他傳感器互換,現象同樣,就是數據絕對值有一點差異

將傳感器的插頭整體脫開,量得傳感器連接線路上A+與SHIELD為0V,應可排除線路短路因素

驗證給傳感器供電的24VDC,電壓值為23.9V,完全正常

將其他設備拆來的傳感器試驗,現象也是如此,壓力有明顯變化時(由4MP變?MP),模擬電壓卻沒有變化

到底是哪個環節有問題呢

同行若有同類經驗,還請不吝賜教

感激不勝
535357
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 238 點
下載積分: 843 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2011-04-19
最后登錄: 2014-07-05
查看535357的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-09 08:46
引用
引用第9樓detect于2011-05-08 23:33發表的  :
今天已再次現場驗證
模擬電壓確實沒有變化
但模數轉化接口板板上,對應的數字量輸出端口,測得有電平變化,壓力為4MP時數字量輸出端口為18VDC,而壓力回到零時數字量輸出端口為0VDC
初步判定,該傳感器應該是電流型
謝謝7、8樓

害死人也,一樓早就說是電流型,還叫人猜。還在“初步判定”,不懂的用電流擋測一下嗎!

主站蜘蛛池模板: 久久综合性| 九九在线精品视频| 在线精品国产一区二区| 国产777| 人人狠狠| 全部孕妇毛片丰满孕妇孕交| 日韩丝袜美腿| 天天色综合色| 四虎永久免费紧急入口| 免费看91| 国产亚洲第一伦理第一区| 字幕网在线| 免费观看黄的小视频| 亚洲人成亚洲人成在线观看 | 四虎影视884a精品国产古代| 国产黄页在线观看| 久久精品国产精品亚洲| 最新日韩欧美不卡一二三区| 四虎免费最新在线永久| 国产亚洲精品美女久久久久久2021| 欧美激情_区二区三区| 性毛片| a级黄色毛片三个搞一| 四虎影院.com| 欧美久久伊人| wwwwwww黄| 亚洲国产成人久久笫一页| 九九久久精品这里久久网| 国产精品永久免费自在线观看| 制服丝袜在线网站| 午夜色站| 五月天六月婷婷| 97国产品香蕉在线观看| 欧美黑人一区二区| 99在线免费| 久久一卡二卡| 中文字幕久热| 欧美精品在线播放| 成人午夜性a一级毛片美女| 五月激情久久| 久久精品播放|