上午有個朋友找我幫忙,是一臺滾槽機,他說PLC有一個點壞了,想改用別的點(PLC上有閑置的點)可不管怎么接線輸入點的小指示燈就是沒反應,PLC型號是DVP-14SS的。按照臺達使用手冊上說的那個PLC上的S/S就是輸入端得公共點(像三菱的COM一樣),可是它還有另外一個含義,就是接線不同S/S的內部觸發也不同,就是歐版的接線方式。我朋友這個PLC就是,就是說如果S/S接的是24V的正,那么X0等端子就要接0V的信號進去觸發,也就是NPN信號。如果S/S接的是0V,那么X0等端子就要接24V的正的信號進去觸發,也就是PNP信號。最后把那個X5(備用點)接到0V上就好了(NPN信號)。希望對大家有幫助。
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-15 20:30
這就是三菱傳說的,源型輸入和漏型輸入,看看說明書,就知道了,用硬件的時候,先得看這個,否則怎么接線呢,樓主別的線怎么接的呢,別的輸入點,一直都不能用嗎?????只得懷疑

主站蜘蛛池模板: 国内精品久久久久影| 欧美乱理伦另类视频| 日本一区二区视频| 国产女在线| 国产成人精品高清免费| 亚洲欧美一区二区三区久久| 色骚网| 91se在线视频| 亚洲欧美日韩闷骚影院| 欧美国产亚洲一区| 在线观看欧美大片| 日韩孕妇孕交视频| 99999久久久久久亚洲| 丝袜诱惑一区二区| 国产精品伊人| 天天综合天天做| 一级亚洲| 青青青国产免费| 91秦先生在线| 欧美性生活一级| 国产精品免费看久久久| 色综合伊人色综合网站中国| 一级国产视频| 日本伊人久久| 朝鲜美女免费一级毛片| 免费a级毛片无码| 99久久精品国产免看国产一区| 欧美在线 | 亚洲| 最近的最新的中文字幕在线| 五月综合视频| 老色99久久九九精品尤物| aaaa黄色片| 丝袜美腿精尽福利网站| 国产69精品久久久久999三级 | 182免费视频| 天天干免费视频| 国产精品久久久久久久久久妇女 | 色综合久久中文字幕综合网| 一区二区不卡在线观看| 四虎国产精品永久地址49| 国产手机在线|