今天得到通知,去給年前做的一套設備維護,是我們年前做的設備,PLC用的是三菱Q00系列
到了現場發現設備不運轉了,電腦在線監測,發現邏輯運算都沒有,比如按鈕按下,常開應該變常閉。我發現PLC上的燈還是可以對應相應操作按鈕做出的動作的。RUN燈也沒問題。
請教下那位師傅遇到過這種怪現象,提前聲明:以前這個設備和程序沒問題
還有就是錯誤代碼給的是SD0 1500說電源有問題,可是我們用萬用表試了,沒問題呀~而且這套設備程序和柜子硬件也不會有人動的。
在線等~謝謝
感謝各位朋友的提醒,問題已經找到了!
是我們的第一個輸入模塊QX41出問題了,因為控制柜诵的輸入都是這個模塊的32點給的,我們換了其他的卡槽再看電腦就有邏輯運算了,估計是QX41電源那塊有問題了,已經郵寄新的模塊去了。
希望這次經歷能幫助到以后遇到這類怪問題的朋友!
[ 此帖被東方花豬在2011-04-11 18:56重新編輯 ]